Biến Vỏ Tủ Điện Tổng Thành Vỏ Tủ Điều Khiển Chiếu Sáng Chuyên Dụng Đúng Chuẩn Từ QTK Hà Nội Bạn thân mến! Trong quản lý dự án điện, đôi khi vì lý do tối ưu hóa vật tư hoặc tận dụng lại thiết bị có sẵn, chúng ta cần chuyển đổi công năng của một chiếc tủ điện. Về mặt kỹ thuật, một chiếc vỏ tủ điện tổng (Main Distribution Board – MDB) có cấu trúc cơ khí vững chắc, đạt chuẩn IEC và ISO, hoàn toàn có thể được biến đổi thành một vỏ tủ điện điều khiển chiếu sáng chuyên dụng một cách hoàn hảo, miễn là quy trình chuyển đổi được thực hiện đúng chuẩn mực kỹ thuật và an toàn. Tại Công ty sản xuất tủ điện QTK Hà Nội, chúng tôi xin hướng dẫn bạn quy trình chi tiết để thực hiện sự chuyển đổi này một cách chuyên nghiệp nhất, đảm bảo sản phẩm cuối cùng không chỉ phù hợp với mục đích mới mà còn đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất. I. Phân Tích Hiện Trạng và Tháo Dỡ Thiết Bị Cũ (Giai đoạn Bắt buộc) Nguyên tắc đầu tiên để chuyển đổi thành công là hiểu rõ cấu trúc ban đầu của vỏ tủ điện tổng. 1. Đánh giá và Tháo dỡ An toàn Kiểm tra Khả năng Tái sử dụng Vỏ: Đánh giá tổng thể độ bền cơ học, độ kín khít của gioăng và tình trạng của lớp sơn tĩnh điện. Đặc biệt kiểm tra độ phẳng của tấm lắp thiết bị (mounting plate). Tháo dỡ Thiết bị Lớn: Do vỏ tủ điện tổng chứa các thiết bị đóng cắt có công suất lớn (MCCB, Busbar), cần tháo dỡ toàn bộ các linh kiện này. Thanh cái Busbar, nếu không sử dụng cho tủ chiếu sáng, cần được tháo bỏ để tạo không gian và giảm trọng lượng tủ. Vệ sinh và Xử lý Cơ khí: Vệ sinh hoàn toàn bụi bẩn, dầu mỡ, mạt kim loại còn sót lại. Tiến hành bịt kín (plugging) các lỗ khoét không cần thiết hoặc các lỗ đi cáp cũ không sử dụng. 2. Định hình Lại Không gian Mặc dù tủ tổng thường có kích thước lớn hơn tủ chiếu sáng, không gian dư thừa này cần được tận dụng hiệu quả để cải thiện việc tản nhiệt và dễ dàng bảo trì sau này cho vỏ tủ điện điều khiển chiếu sáng. II. Thay Đổi Cấu Trúc Nội Bộ và Bố Trí Thiết Bị (Thiết kế Lại) Tủ điện chiếu sáng hoạt động chủ yếu bằng các thiết bị đóng cắt nhỏ (MCB), Rơ-le và bộ hẹn giờ. Cấu trúc bên trong cần được thay đổi hoàn toàn. 1. Bổ sung Ray DIN và Hệ thống Dẫn Dây Lắp đặt Ray DIN: Ray DIN là tiêu chuẩn để gắn các MCB, contactor và timer cho mạch chiếu sáng. Cần lắp đặt Ray DIN theo chiều ngang hoặc dọc một cách hợp lý trên tấm lắp, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị. Lắp đặt Máng cáp và Lưới Chống côn trùng: Lắp đặt máng cáp (cable duct) dọc theo các cạnh tủ để đi dây gọn gàng, tách biệt dây động lực (nguồn chính) và dây điều khiển (timer, photocell). Nếu tủ lắp đặt ngoài trời, cần lắp thêm lưới lọc bụi hoặc lưới chống côn trùng tại các lỗ thông gió. 2. Thiết Kế Lắp Đặt Thiết Bị Điều khiển Vị trí Hẹn giờ/Rơ-le: Bộ hẹn giờ (Timer) và Rơ-le điều khiển phải được đặt ở vị trí dễ quan sát và thao tác nhất. Đấu nối Chuẩn mực: QTK Hà Nội luôn khuyến nghị sử dụng Cos dây và đánh số terminal block rõ ràng. Việc chuyển đổi từ tủ tổng sang tủ điều khiển chiếu sáng không có nghĩa là giảm tiêu chuẩn đi dây. III. Tối ưu hóa Vỏ Tủ và Đảm bảo An toàn Chiếu sáng (Chuẩn mực QTK Hà Nội) Đây là các bước then chốt để biến vỏ tủ điện tổng trở thành vỏ tủ điện điều khiển chiếu sáng chuyên dụng, đạt chuẩn IEC 60529 (IP Rating). 1. Điều chỉnh Thiết kế Mặt Cánh Tủ Tạo Lỗ Khoét Mặt Tủ: Cần phải khoét thêm các lỗ lắp đặt các thiết bị hiển thị/thao tác cho mạch chiếu sáng như: Công tắc chuyển mạch (Auto/Manual/Off). Đèn báo trạng thái (Phase indicator, On/Off status). Màn hình Timer hoặc Bộ điều khiển. Quy trình Khoét Lỗ Chuyên nghiệp: Sử dụng máy CNC để khoét lỗ, đảm bảo độ chính xác cao, không làm biến dạng bề mặt vỏ tủ. Sau khi khoét, các cạnh lỗ phải được làm sạch và sơn dặm để lớp sơn tĩnh điện không bị hỏng, ngăn ngừa gỉ sét. 2. Tích hợp Hệ thống Bảo vệ Chiếu sáng Sử dụng MCB và Contactor Phù hợp: Lắp đặt MCB có dòng điện định mức thấp hơn (phù hợp với tải chiếu sáng) và Contactor chuyên dụng để đóng cắt đèn. Phân chia Tải và Nối đất (Grounding): Dù tải chiếu sáng nhỏ hơn tải tổng, hệ thống nối đất vẫn phải được giữ nguyên hoặc cải thiện. Đảm bảo tất cả các thiết bị điều khiển và vỏ tủ được nối đất an toàn. Kiểm tra và Thử nghiệm Cuối cùng: Sau khi lắp ráp hoàn tất, cần thực hiện kiểm tra thông mạch, kiểm tra chức năng hẹn giờ/photocell và đặc biệt là kiểm tra độ kín khít của tủ trước khi đưa vào vận hành. IV. Lời Kết Từ QTK Hà Nội Việc chuyển đổi từ vỏ tủ điện tổng thành vỏ tủ điện điều khiển chiếu sáng là một quyết định thông minh về kinh tế, miễn là nó được thực hiện với sự chuyên nghiệp cao nhất. Với kinh nghiệm của QTK Hà Nội trong việc sản xuất tủ điện điều khiển chiếu sáng, chúng tôi cam kết rằng chiếc tủ được chuyển đổi của bạn sẽ vẫn là một thiết bị an toàn, đáng tin cậy và đạt chuẩn mực kỹ thuật cao nhất. Biến đổi chuyên môn vỏ tủ điện tổng sang vỏ tủ điện chiếu sáng