    bắt buộc kỹ thuật:
    – Mức tạo áp: lúc đa số cửa vào thang được đóng, gió cấp bắt buộc đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất phải được duy trì phần nhiều cầu thang 50 Pa 10%
    – Hệ thống này được vận dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hành bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt hệ thống quạt tạo áp cầu thang này sẽ cấp khí tạo áp phê chuẩn gen điều áp, sản xuất đến mỗi tầng nhờ mồm gió.
    – véc tơ vận tốc tức thời thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở cùng lúc cửa tại tầng ngay lập tức kề, hai cửa cuối cùng ở tầng trệt mở và đầy đủ các cửa còn lại của thang điều áp ở hồ hết những tầng khác đều được đóng.
    – Lực mở cửa không lớn hơn 110N – toàn bộ cáp cấp nguồn và điều khiển đều cần tiêu dùng cáp chống cháy.
    – Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn dành đầu tiên.
    – Mối khu vực điều áp cần phân phối các con phố thoát gió để tránh nếu quá áp.
    – Sự vận hành của rất nhiều hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ khi nào mang dấu hiệu báo “cháy” trong khoảng trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để phát động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính trong khoảng cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống ko được dừng trừ lúc mang chế độ ngắt bằng tay.
    – Mỗi hệ thống sẽ được cung ứng công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.
    [​IMG]
    Tính toán hệ thống quạt tăng áp cầu thang :
    Điều kiện tính toán:
    véc tơ vận tốc tức thời lúc cửa mở (V- m/s): 0.75
    thể tích cửa bổ ích (A- m2) 1.54
    Số cửa mở(n) bốn Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng hai cửa.
    Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5
     