Quạt dùng trong hệ thống Quạt tăng áp cầu thang thoát hiểm Công năng: Với quạt tròn cao áp sẽ tạo được lưu lượng gió lớn trong trạng thái có áp phải thường dùng để thổi các con rối, không những thế còn dùng để hút nối tiếp cho các hệ thống thông gió theo đường ống hoặc hệ thống cấp, thoát khí cho các công trình, tăng áp thang bộ trong các toà nhà cao tầng, cấp gió cho boong tàu ,hầm mỏ ... Ưu điểm : của loại này là Cánh quạt được thiết kế góc nghiêng, quạt hút tăng áp cầu thang số cánh phù hợp và được cân bằng động 2 mặt nên chạy rất êm, không rung. hầu hết quạt được sơn tĩnh điện buộc phải đẹp và độ bền cực kỳ cao. *Các thông số trên mang thể thay đổi mà không cần được báo trước áp dụng : Tăng áp thang bộ VTA gắn ở sân thượng để cấp gió cho cầu thang trong trường hợp hỏa hoạn, hoặc dùng cấp gió cho hầm mỏ , boong tàu ,... Tính toán hệ thống: Điều kiện tính toán: Vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75 dung tích cửa hữu ích (A- m2) 1.54 Số cửa mở(n) 4 Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa. Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5 Với: Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa (lúc 2 cửa mở cùng lúc và 2 cửa tầng trệt được mở. Ql: lưu lượng gió tính toán khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng) Qs: lưu lượng gió thiết kế khi chênh áp 50 Pa (lúc số đông cửa đều đóng) Ale Diện tích khe cửa- 0.01m2 theo tiêu chuẩn BS EN 12101-6-2005 Q: tậu lưu lượng điều áp ( sắm giá trị lớn nhất giữa Qs và Qsdo) Tổng quan về Quạt tăng áp cầu thang Vấn đề an toàn cho nhà cao tầng (từ 10 nơi 30 tầng) là vấn đề mới, nó đòi hỏi các cơ quan khả năng phải có các quy định đồng bộ về: Định nghĩa. Phương pháp luận tính tóan. Tiêu chuẩn – Quy phạm. Ở VN – Tiêu chuẩn quạt tăng áp đã được ban hành từ 1996 ( TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – đề xuất thiết kế – Điều 11: Thông gió và hút khói ), hoặc có thể áp dụng theo tiêu chuẩn BS 5588:1978; BS 5588:1998; CP 13; ASHRAE Standard 15-2007…. Tiêu chuẩn của mỗi nước mỗi khác: áp suất trong cầu thang, số cửa mở, vận tốc gió qua cửa…. Cụ thể nội dung của hệ thống tăng áp: Những chỉ tiêu chính của hệ thống điều áp. tiêu chí của bất kì hệ thống điều áp nào cũng là giữ cho khói và khí độc biện pháp xa lối thoát hiểm để cho người trong vùng cháy đó có thể thoát hiểm hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. a) An toàn cho con người: kiểm soát an ninh tính mạng con người trong những trường hợp sở hữu hỏa hoạn bằng những lối thoát hiểm hoặc những nơi ẩn nấp tạm thời được điều áp. b) Chống lửa: Để cho những thao tác chống lửa phát huy hiệu quả thì những trục thang máy hay cầu thang bộ cần phải được duy trì chênh áp để ngăn cản việc xâm nhập của khói từ tầng bị cháy khi tầng bị cháy có hay không có hệ thống điều hòa. c) bảo vệ tài sản: Sự lây lan của khói vào trong những khu vực mà ở đó chứa trang bị mang giá trị, phương tiện xử lý dữ liệu và vật dụng khác mà đặc biệt nhạy cảm khi sở hữu khói, thiệt hại cần phải được giảm thiểu.